BLDC反电动势控制及续流相关的问题
最近发现一个问题,本来好的控制器换了一个电机发现出现了错相的问题,后来看波形发现续流部分把正常的反电动势吃掉了,这样反电动势检测肯定会
出错,导致错相,电机不转,发出吱吱的声音。
后来我们怀疑电机问题,就将电机的磁瓦部分换了一个新的磁瓦,结果这个
电机又正常运转了,听他们说是磁瓦退磁的问题,谁知道磁瓦退磁会对续流有怎
样的影响,看那部分书能了解相关的问题。
还有错相之后如何做错相保护呢,感觉错相后有反电动势,也有电流,且电流
大小和正常跑的大小差不多,就是电机不转,还发出声音,真不知道怎么判断来
断定是这个问题。 我觉得你把问题想复杂了,不是什么磁瓦退磁对续流有什么影响,而是很平常的退磁导致电机主磁通减小,进而反电势很小,无法准确检测到。 xiaoxiao201005 发表于 2013-4-10 13:14 static/image/common/back.gif
我觉得你把问题想复杂了,不是什么磁瓦退磁对续流有什么影响,而是很平常的退磁导致电机主磁通减小,进而反 ...
但我在低速下能跑啊,速度上去就错相了,反电动势还是有的,难道速度上去反电动势还会小?
只能说明速度上去反电动势检测出错了,而续流太长是影响反电动势检测的 wuliaodew 发表于 2013-4-10 13:23 static/image/common/back.gif
但我在低速下能跑啊,速度上去就错相了,反电动势还是有的,难道速度上去反电动势还会小?
只能说明速度 ...
一次性把你的现象说清楚,如果有波形图最好,这样大家才能准确的帮你 小电机拖大负载一样有这个问题。。代码解决罗
页: