果汁 发表于 2013-3-18 06:02

电机耐压试验时带不带接线盒?

是带接线盒的成品电机后再打耐压试验吗?但这样就无法按照755规定的,非被试绕组与机壳连接,因为接好接线盒后,每个绕组与机壳都绝缘,三相绕组一定是连在一起的

张老五 发表于 2013-3-18 08:41

三相绕组一起打耐压,也无不可

yanhunanche 发表于 2016-10-16 18:25

张老五 发表于 2013-3-18 08:41
三相绕组一起打耐压,也无不可

Y绕组,绕组对地耐压时,三相短接在一起打耐压和直接其中一相打耐压, 有什么区别吗?{:1_435:}

张老五 发表于 2016-10-16 20:41

yanhunanche 发表于 2016-10-16 18:25
Y绕组,绕组对地耐压时,三相短接在一起打耐压和直接其中一相打耐压, 有什么区别吗?

如果中性点是接好的,那么三相是通的,是不是短接有多大区别啊?
当然了,电流还是有些差异的
页: [1]
查看完整版本: 电机耐压试验时带不带接线盒?