高压电机过载问题
我最近去了一个现场,发现里面有一台1800KW的高压电机很多时间都是在超负荷运行(有时候已经达到1880KW),由于此电机上有调相器,它的运行电流没有超过额定值。我想问下:这样的运行环境对高压电机的危害有多大?我与他们的电气工程师交流的时候,他们说只要电流没超过就不怕。请高手解答一下。 电机主要还是看温升,温升不超就可以,电流只是参考,这和裕度有关 一直超负荷运转,对电机的使用寿命会降低,电机一般只有在额定时效率是最大的! 只要温升没问题就可以了 有时候已经达到1880KW.超这么一点可以说没有影响. 1800kW用到1880kw???
放心的用..一点问题都没有
国内大的电机厂的设计人员是不可能把余量放的那么小的.. 放心使用,电机温升不超就不怕!1800KW电机运行在1880KW没问题,电机偶尔超电机额定功率10%是可以的,建议不要长时间运行。 放心使用,电机温升不超就不怕! 放心使用,电机温升不超就不怕!1800KW电机运行在1880KW没问题,电机偶尔超电机额定功率10%是可以的,建议不要长时间运行。 因为有调相机,功率因数就比设计值要高 在电流不超标的前提下可以适当的提高输出功率只要温升不高就行 因为有调相机,功率因数就比设计值要高 在电流不超标的前提下可以适当的提高输出功率只要温升不高就行
bbcjzldj 发表于 2009-5-17 17:38 http://www.simol.cn/images/common/back.gif
同意,再说楼上的都说了1800KW用到1880KW一般是没问题的,电机多少有点裕量。 论功率,只超了不到5%
论电流,还没超
认温度,也不高
怕什么 同意12楼的观点。 低噪声电机 严重超负荷使用,会造成电饱荷。。降低使用寿命 是什么电机?发电机还是电动机?同步机还是异步机? 刚发完就觉得有问题但不能编辑了,想楼主将此帖发在此版块想必是电动机了?!
若是高压电动机有以下几个疑问:
1 你怎么知道它的功率“有时候已经达到1880KW”了?电动机输出的是机械功率,难道系统上还有测量机械功率的装置?你大概是读的输入功率吧?若是那根本谈不上超载。因为输出1800KW时输入也就得需要1880KW了,这样效率大概是95.7%,很正常!
2 对异步电动机来说,“因为有调相器,功率因数就比设计值要高 ”这没错,但这个“功率因数就比设计值要高”说的是系统功率因数高,而电机本身的功率因数是不会高的,也就是说电机本身的功率因数是不会因为有了调相器而增高的,因此电机内的电流也不会因为有了调相器而减小的,至于在1880KW下电流没有超过额定值这与是否有了调相器没有必然联系,只说明该电机设计得功率因数裕度较大。这是概念问题!
综合考虑你说的情况我个人同意12楼张老五版主的意见,没什么可怕的。这里只是对分析该问题纠正以上两个错误概念,别被“调相器”和“超载”说带到沟里! 楼上分析的严谨! 学习了,有一问题:800kW 6kV电机额定电流为96.8A,电机长期运行在98A有没有问题,持续时间可能很长