PMSM3_2 永磁同步电机滑模无传感求助
图1
图1分别是斜坡信号产生的位置信息,和滑模观测器估计的位置信息。
图2
图2分别是观测器估计得到的电流值,和估计的位置与斜坡信号的偏差。
图3
图3分别是观测器估计得到的电流值,和估计的位置。
图4
图4分别是观测器估计得到的电流值,和反电动势。(反电动势居然不是正弦波,是不是错了啊??)
程序是只电流闭环控制的,用斜坡信号产生的位置信息。
想请问下以上各图的结果是对的吗?因为电机参数不知如何测定,滑模观测器中的电机电阻和电感没有实测过,跟电机的真实参数肯定有差别,很不放心。
到这程度可以把速度环闭上了吗?之前没仔细观察位置信号,火急火燎的把速度环闭上后,烧坏了器件,现在有了阴影。
求各位高手指点指点啊!!!!! 有做过PMSM3_2的吧,求各位高手指点指点啊!!!!! 你的角度还没有闭环吧,怎么就想用速度闭环了呢,似乎还差很远哦 检查参数Kslf和Kslid是否合适,最好把电流误差图贴上来看看 最后那个图是反电动势超出了显示范围,调整显示范围后应该是正弦的波形。
没做过PM滑模控制,其它的不懂 电压 波形应该是对的,如楼上说的。
速度环出问题是速度环的问题 吧,在这之前应该先做电流环闭环吧。。这个对了再继续 应该采用真实的编码器信号后才能速度闭环吧