直流电机模型输出的转速值始终为负
诸位大侠请帮忙看看,图片是一个简单地直流电机的系统截图,左边的step设定为5秒后突加一个值为24的阶跃给workspace,然后由workspace传给电机模型下面的voltage resource 1,也就是24V供电给电机,电机外加一个1Nm不变的负载扭矩,但是输出的电机转速却一直都是负值(图中可见)。请大家帮忙看看这是哪里出问题了呀?谢谢! 你把示波器5000个点的限制去掉,就可以看到完整的转速波形了,然后再判断波形是否正确。已发现问题,谢谢大侠答复~ 我没有办法去掉那5000个点。请问这些点出现的原因是什么?另外值为负的原因经过检查发现时输入力矩过大使电机反转造成的,因此我把输入力矩改小了。但是又出现了一个新的问题,我运行这个程序到10秒,您看示波器的图,到了9秒以后才有数据,但是我只运行3秒或者小于三秒,就出来了正常的图像,请问这个是什么原因?如果这样看不出来我今晚把mdl文件贴上来,谢谢您了! 在示波器的设置里默认只显示5000个点,因此你的波形显示不全,只有9s以后的数据。你在示波器设置里去掉这个限制就可以显示完整的波形了。 楼主的问题解决了吗? 学习学习{:soso_e100:}