下文为某发电机的参数,我想请教下怎么确定变流器机侧和网侧的容量和电流电压、额定电流?
发电机额定输出功率:1500kW;
最大过载功率:120%,30s;
定子额定电流:
同步转速:1500rpm;
发电机额定转速:1800rpm;
转速范围:1100rpm-2000rpm;
输入输出电压:690VAC±10%;
效率:>97.1%;
定子接法:△
转子接法:Y
转子额定电流:;
发电机转子电压:V;
转子开路电压:1905V;
为什么产品说明上给的变流器机侧和网侧的额定容量加起来并没有1.5KVA?如机侧为690KVA,网侧为350KVA?请教下这个值是怎么来的
而且机侧或者网侧额定电流值与额定电压的乘积并不是机侧或者的容量?
风电初学者,求指导 双馈的吧?双馈的不等于机组容量. 本帖最后由 xiao2hei 于 2013-2-4 21:45 编辑
双馈机组的变流器只参与转子电气的变换。比如电机为1590KW(定子1130,转子460),因为变流器只与转子电气连接,因此转子侧(电机侧)的变流器略大于460KVA,(假设为600KVA).网侧容量也约为460KVA 变流器的网侧容量和机侧容量是相等的,但网侧电压为AC690V,而机侧电压随转速变化,一般粗略计算为电机转差率与开口电压的乘积,变流器的实际运行容量为转差率与定子实际功率的乘积,机组输出功率为(1+S)的定子功率…… yingkesong2006 发表于 2013-2-18 11:43 static/image/common/back.gif
变流器的网侧容量和机侧容量是相等的,但网侧电压为AC690V,而机侧电压随转速变化,一般粗略计算为电机转差 ...
有说法是变流器容量略大于发电机容量与转差率之积。 yjhou 发表于 2013-2-19 09:32 static/image/common/back.gif
有说法是变流器容量略大于发电机容量与转差率之积。
对……一般变流器设计有一定的设计余量…… 楼主其实想弄清楚的问题有三:
1、双馈变流器,机侧与网侧的容量为什么不一致?
2、双馈变流器,机侧与网侧的容量如何确定?
3、已知一台发电机的参数,如何选择与之匹配的变流器?
解答:
问题1及2:机侧容量需要比网侧要大,原因在于电机允许的超速范围(在整机中,此转速可定义为控制器可控停机转速),以及在该超速发生时(由于变桨作用,功率被限制)在容性0.9条件下,变流器转子侧所产生的过压值,该时的机侧瞬时功率可达600KVA,加之电机设计的过载能力,即近似690KVA;由于直流母线作用,网侧维持发电机转子额定输出功率及过载能力,且容性0.9之时,即近似350KVA。
问题3:可以计算得出,但请继续提供下列参数:
r_s / Ohm
r_rs / Ohm
x_h / Ohm
g_fe / siemens
x_s / ohm
x_rs / ohm
定转子有效变比
极数
很好的讨论啊,我也很希望多多了解~~
大家继续努力啊~~ 顶一下,大家都积极分享,特别好。 学到了很多东西,在实践中网侧小于机侧,直驱好像也是