干式变压器的相关技术参数
干式变压器以空气为绝缘介质的干式变压器,除个别产品系列外,干式变压器多数系列承受冲击电压的能力较油浸式差,故其使用条件一般限于不与架空线路直接连接的户内,因此干式变压器不会受到大气过电压的直接影响,否则应加特殊防雷保护,使大气过电压幅值不超过工频试验电压幅值。干式变压器从制造到投入运行的时间不能相隔太长,以免绝缘受潮,更不能遭受雨淋,否则需重新干燥处理,干式变压器器身的检修、绕组分接头的切换,可以很容易地通过打开变压器的外壳进行。观察、监视变压器的运行状态也十分方便。安装时,在变压器和安装基础之间设置一层橡胶垫,可以减少变压器的振动和噪声。
由于空气的绝缘程度和散热性能都比油差,以空气作绝缘的干式变压器有效材料消耗比油浸式的多,所以,只在地下铁道、高层建筑物、车间内部或电站等防火要求较高的场所才使用干式变压器。以空气作绝缘的干式变压器承受冲击电压的能力较油浸式差。
干式变压器技术参数:
1、使用频率:50 / 60HZ ;
2、空载电流:< 4 % ;
3、耐压强度:2000V / min无击穿;测试仪器:YZ1802 耐压试 验仪(20mA) ;
4、绝缘等级:F级(特殊等级可定制);
5、绝缘电阻:≥2M欧姆测试仪器:ZC25B 一4 型兆欧表<1000 V);
6、连接方式:Y/Y 、△/Y0 、Yo/△,自耦式(可选);
7、线圈允许温升:I00K;干式变压器
8、散热方式:自然风冷或温控自动散热;
9、噪音系数:≤30dB
工作环境
O - 4O ℃ ,相对湿度< 80 %
海拔高度:不超过2500 米。
避免遭受雨水、湿气、高温、高热或直接日照。其散热通风孔与周边物体应有不小于40cm 的距离。
防止工作在腐蚀性液体、或气体、尘埃、导电纤维或金属细屑较多的场所。
防止工作在振动或电磁干扰场所。
避免长期倒置存放和运输,不能受强烈的撞击。