quyi 发表于 2013-1-29 10:49

风力发电机组低压配电柜里UPS怎样选择

如题:风力发电机组低压配电柜里UPS怎样选择,为了做低电压穿越功能时用

yjhou 发表于 2013-1-29 18:44

低压配电柜?哪个柜子?给谁供电?给谁供电就问谁要多大功率,多少电压等级的.

quyi 发表于 2013-1-30 08:48

yjhou 发表于 2013-1-29 18:44 static/image/common/back.gif
低压配电柜?哪个柜子?给谁供电?给谁供电就问谁要多大功率,多少电压等级的.

塔筒底下的那个柜子,实现低电压穿越功能时用的,保持机组和电网连接不中断。

quyi 发表于 2013-1-30 09:00

yjhou 发表于 2013-1-29 18:44 static/image/common/back.gif
低压配电柜?哪个柜子?给谁供电?给谁供电就问谁要多大功率,多少电压等级的.

谢谢你的回复,你说的“给谁供电就问谁要多大功率,多少电压等级的”这个我知道,只是要实现低电压穿越,那么应该就是以恒压的方式让通过转子侧变频器向电网输送无功使电网电压提升就可以了,这里牵涉到转子侧和网侧变频器的交直交转换,那么这样应该选择哪个电压呢?

yjhou 发表于 2013-1-30 22:24

quyi 发表于 2013-1-30 09:00 static/image/common/back.gif
谢谢你的回复,你说的“给谁供电就问谁要多大功率,多少电压等级的”这个我知道,只是要实现低电压穿越,那 ...

你变流器里不是有UPS吗?变流器那部分你就不用考虑了.剩下的就是其他其他用电设备了,象加热器,风扇,偏航,油泵这些都可以关闭,也可以不用考虑.变桨系统本身有电池,也不用考虑.剩下就是跌落装置的用电了,这个你问电科院,他会告诉你的.我测的时候他说80KVA,我给他买了个40KVA的,凑合着用了.

normahxh_002 发表于 2013-2-24 10:59

测试时候用的UPS包括所有仪器及控制电脑的用电吧,不是变流器中的UPS,变流器中的UPS主要是供给控制系统以及并网接触器用电的

formaney 发表于 2013-3-4 12:02

yjhou 发表于 2013-1-30 22:24 static/image/common/back.gif
你变流器里不是有UPS吗?变流器那部分你就不用考虑了.剩下的就是其他其他用电设备了,象加热器,风扇,偏航,油 ...

电科院要这个UPS干什么用的啊?

没看懂这里的UPS是干什么的,是变流器自身运行需要的后备电源还是低穿需要的电源?

yjhou 发表于 2013-3-4 21:49

formaney 发表于 2013-3-4 12:02 static/image/common/back.gif
电科院要这个UPS干什么用的啊?

没看懂这里的UPS是干什么的,是变流器自身运行需要的后备电源还是低穿 ...

这个UPS是给电科院设备供电,和现场办公用电的。