23827 发表于 2013-1-18 18:52

变压器和电抗器的磁密的选择

为什么变压器的磁密一般取值会比电抗器高呢?

315075981 发表于 2013-1-27 08:23

我也想知道电抗器的磁密是多少?期待之中。

seesea123 发表于 2013-1-30 13:23

期待高人来解答

23827 发表于 2013-2-3 23:05

高手在哪里

那片海 发表于 2013-4-28 11:48

因为变压器只是进行能量的转换,而电抗器则不同是保护元件,而且阻抗的形式也不同,变压器阻抗是靠线圈来保证,而电抗器是靠铁心的气隙来保证的,磁密选的过高会出现磁饱和而使电抗急剧下降。所以磁密选的比较低

name_zhangyuan 发表于 2013-5-11 09:44

电抗器有一个线性度要求,还有就是在有过电压时是不能饱和的。
变压器在过电压时最多励磁电流大一些,空损大一些,不影响能量传递。

达一 发表于 2013-9-13 11:01

简单来说就是 线性度的要求,电抗器一般都是抗短路 高频谐波的。这二者都会占据磁密的大头,去哦们看到的取磁密小了,但没看到实际工作磁密的问题。

2000zxy 发表于 2013-9-18 16:20

谢谢各位高是偶,电抗器的磁密是不是不同的产品,磁密也不同啊,我看有些理论书籍取得很高,1.4T,快赶上变压器了,有的很低,快赶上半空心的了,是怎么回事哦,谢谢各位高手解答

小小鸟儿 发表于 2013-9-25 15:16

为使成本比较经济,无论是变压器还是电抗器,都是尽量把磁密取得高一些。取向硅钢片的饱和磁密点一般为2.03T左右,考虑到变压器要能够承受11%的空载过激磁以及对空载损耗的要求,一般工作磁密不超过1.75T。而电抗器更要综合考虑噪声和振动以及线性度的问题,因此磁密一般选择在1.0T左右,当容量比较小、线性度要求不高的时候,电抗器的磁密是可以取到1.4T左右的。

yuhg8110 发表于 2014-12-9 19:46

高频0.8-1T,比如逆变器桥臂侧的;低频1.2-1.4T,比如进线电抗器。供参考
页: [1]