光军杲 发表于 2009-1-6 21:15

这个电机漏电吗

请教各位老师,有一单相电容式电机,用兆欧表测量在某种程度50M以上,接通电源用电笔测量有电,把电机拆开,分别把启动绕组的一端接入火线,用笔测定子铁芯氖灯发亮。用同样方法法测工作绕组氖灯仍亮,这是什么原因。

NZRL 发表于 2009-1-7 22:30

这是绕组对地的分布电容引起的,只要绝缘电阻够大就好了

snakewb 发表于 2009-1-8 08:16

打高压能通过吗,如果能够通过问题就不大

csckingphs 发表于 2009-1-8 10:57

電機已漏電,線圈與定部矽鋼片以導通,需查一下是否為固定鐵心的削釘打得太深,打穿了

huyan441429513 发表于 2009-1-9 10:23

打打高压,可能是漆包线有刮伤!浸过漆了吗?

PLMOTOR 发表于 2009-1-9 10:50

我也认为漏电了

光军杲 发表于 2009-1-9 17:16

如果漏电,那为什么兆欧表测不出来?

PLMOTOR 发表于 2009-1-9 18:50

我估计是因为某个地方的部件通电后产生磁场,导致通电导体跟铁芯接触,所以就漏电了,停电后没有了磁场因为绕组的固有的形状又弹开

光军杲 发表于 2009-1-9 20:27

楼上说的不对,我只把启动或工作绕组的一根线接入火线,并没有构成回路,怎么会产生磁场呢?

hqdj 发表于 2009-1-9 22:08

这是绕组对地的分布电容引起的,只要绝缘电阻够大就好了
同意以上说法,有可能是电机的槽数多或槽绝缘层不够厚。

tech4 发表于 2009-2-13 17:22

这是绕组对地的分布电容引起的

lany 发表于 2009-3-13 12:23

我想,
这不是漏点,是感应电造成的

汪卫东 发表于 2009-3-31 16:13

请问有否过电机检测台,如过,其泄露电流为多大(标准多少),如超标准,可能产生你所说的现象;

另外,可将整个定子做针孔验证(运转和启动绕组分别做),应该有针孔,且定子绝缘材料受损!

洪俊 发表于 2009-4-8 22:40

氖泡发亮,应该大于6-70V,用个万用表测下对地电压有多少,再对地串接一灯泡,看亮不亮。不亮再用电流表直接对地量电流,注意要从大到小档,如果没什么电流,就是分布电容引起的,没大碍。但要记得电机可靠接地保护。

老夫子 发表于 2010-8-1 21:58

同意12楼意见