互感器线圈安装顺序的问题
高压电流互感器通常有几个二次线圈,请问线圈的安装顺序有没有要求?比如说油浸式或者干式,二次线圈分别安装在两条腿上,如果带有六个二次线圈,四个保护、两个测量,在装配的时候可不可以把两条腿上各装两个保护和一个测量?这样的话两条腿上的二次线圈高度相差不大,容易固定,只要把相应的保护测量端接到相应的二次接线板上不是就行了?不知道这样和一条腿上装三个保护,另一条腿上装一个保护和两个测量对互感器影响有多大?在哪个材料上有对互感器安装顺序有要求。 顺序有问题,按照用户的要求装,因为牵涉到系统保护的问题,容易出现保护死区