为什么永磁发电机并网运行和独立运行时其最大输出功率不一样?
最近演算几个pmsg永磁发电机设计方案发现,若设在并网运行模式(Infinite Bus),其最大输出功率比较大;但在独立驱动负载时(independent generator),最大的输出功率要比并网模式小很多,为什么? 根据你“演算”所采用的公式,得出这个结论,你还想怎么知道“为什么?”这还不足够吗? 标准答案 发表于 2013-1-8 23:08 static/image/common/back.gif根据你“演算”所采用的公式,得出这个结论,你还想怎么知道“为什么?”这还不足够吗?
估计还是用软件算的,知其然而不知其所以然。
老李你是理论大家,就行行好,花点时间给解答一下吧。我也想知道是为什么泥 你是怎么确定电机的最大输出功率的?是根据热负荷?永磁或者机械安全考虑?还是什么? 这个需要编辑一些公式和图,俺干不了这事,等俺有空了写在纸上拍下来传上去.最近太忙了. 今天有点空闲,回答一下这个问题,请看图片! 标准答案 发表于 2013-1-15 10:19 static/image/common/back.gif
今天有点空闲,回答一下这个问题,请看图片!
厉害。我要是可以给您评分,评一百分也不过。 sxwii 发表于 2013-1-15 10:38 static/image/common/back.gif
厉害。我要是可以给您评分,评一百分也不过。
谢谢您的褒奖,评分对我来说已无多大意义,能给大家提供一些帮助不胜荣幸,这就足够了.{:soso_e112:} 标准答案 发表于 2013-1-15 10:19 static/image/common/back.gif
今天有点空闲,回答一下这个问题,请看图片!
精辟,佩服之至!数学方法和物理理论熟练应用的结果!令人信服啊! 331870991 发表于 2013-1-15 14:33 static/image/common/back.gif
精辟,佩服之至!数学方法和物理理论熟练应用的结果!令人信服啊!
多谢夸奖,看了您几个帖子觉得很有见解,希望您多多支持论坛! 谢谢“标准答案”让我弄清了这个问题。
当永磁同步发电机负载是接有储能电容的整流电路时又当如何? beini 发表于 2013-1-28 09:32
当永磁同步发电机负载是接有储能电容的整流电路时又当如何?
我觉得应该是选择独立驱动负载(independent generator) 正好也在研究充电问题 互相交流啊 牛人{:soso_e121:} 学习了,厉害!确确实实知道了自己的不足!! 牛人,学习了!谢谢! 标准答案 发表于 2013-1-15 11:35
谢谢您的褒奖,评分对我来说已无多大意义,能给大家提供一些帮助不胜荣幸,这就足够了.{:soso_e112:}
你好,我是个菜鸟,看了您的解答,对您佩服极了。最近有些疑问,希望您能给予指导,不胜感激。
1.我主要针对的是永磁风力发电机的研究,最近想仿真并网后的发电机内部绕组支路断路后,发电机内部磁场的变化。现在不清楚的是我如何去维持发电机端电压的恒定,主要在外电路编辑器中实现;
2.在永磁风力发电机并网中,只有满足发电机的端电压在一定的波动范围之内,才可以并到电网上,我的假设是不是应该是在发电机并网后突然发生绕组内部断路故障?不然假设还未并网就发生绕组支路断路,可能造成端电压过低而并不网。不知道我的分析对吗?
因为我的方向主要针对的是电机,所以对电力电子并不是太清楚,希望您给点建议。 大家好,我是新手:我在做的是双馈风力发电机。想问个问题,算发电机时,我能不能不加外电路算负载?就是对于输出的电流电压,转换成激励给出,反过来出的转矩,这个转矩曲线是负的,我可以把它认为是反转当成是发电状态了这样可以吗?求高手指点! 13683616736 发表于 2016-5-11 20:55
你好,我是个菜鸟,看了您的解答,对您佩服极了。最近有些疑问,希望您能给予指导,不胜感激。
1.我主要 ...
你好,我最近在做双馈风力发电机,后续也会做永磁直驱风力发电机,希望指教! 行家一出手就知有没有