风力发电机低电压穿越测试主要要进行哪几项测试
如题:风力发电机低电压穿越测试主要要进行哪几项测试? 也希望有行家的介绍一下,帮顶。 低电压穿越测试共测试5个跌落点,每个跌落点包括大风和小风两种情况,每个点连续进行两次跌落,即0.9(大风),0.9(小风);0.75(大风),0.75(小风);0.5(大风),0.5(小风);0.35(大风),0.35(小风);0.2(大风),0.2(小风). 测试的这5个点,主要测试哪些参数呢? 还有是否需要分三相跌落和两相跌落,进行分别测试? quyi 发表于 2013-1-6 10:34 static/image/common/back.gif还有是否需要分三相跌落和两相跌落,进行分别测试?
考核内容详见:《风电场接入电力系统技术规定》,GB/T19963-2011 yjhou 发表于 2013-1-6 11:35 static/image/common/back.gif
考核内容详见:《风电场接入电力系统技术规定》,GB/T19963-2011
这个文件都有好多版本的,不知道哪个是最新的噢,各个片区的还有地域规定的吧! quyi 发表于 2013-1-6 14:54 static/image/common/back.gif
这个文件都有好多版本的,不知道哪个是最新的噢,各个片区的还有地域规定的吧!
这个国标只有一个版本,你要看正式颁布的。电科院的测试以这个标准为准。 yjhou 发表于 2013-1-6 15:39 static/image/common/back.gif
这个国标只有一个版本,你要看正式颁布的。电科院的测试以这个标准为准。
多谢了噢,不过我还只是找了个非正式版的,再找找看正式版的吧。 学习了,谢谢楼主和版主 呵呵……现在电科院的测试根本不按标准来,确实分3相平衡跌落和2相不平衡低落,主要考量的是低电压穿越期间,无功功率支撑的响应速度、持续时间、无功电流幅值和有功功率恢复的速度计稳定状况