S11-M·ZT-315(100)技术参数性能表
序号名 称
单位
标准参数值
投标人保证值
一
额定值
1
变压器型号
见表6
S11-M·ZT-315(100)
2
铁心材质
冷轧取向硅钢片
冷轧取向硅钢片
3
铁心结构
见表6
叠铁心
4
高压绕组
kV
见附表1
10.5
5
低压绕组
kV
0.4
0.4
6
联结组
见附表1
Dyn11
7
额定频率
Hz
50
50
8
额定容量
kVA
见附表1
315(100)
9
相数
3
3
10
调压方式
见附表1
无励磁
11
调压位置
高压侧
高压侧
12
调压范围
见附表1
±2×2.5%
13
中性点接地方式
不接地
不接地
14
冷却方式
ONAN
ONAN
15
磁通密度
T
(投标人提供)
1.60
二
绝缘水平
1
高压绕组雷电全波冲击电压(峰值)
kV
75
75
2
高压绕组雷电截波冲击电压(峰值)
85
85
3
高压绕组额定短时工频耐受电压(有效值)
kV
35
35
4
低压绕组额定短时工频耐受电压(有效值)
kV
5
5
三
温升限值
1
顶层油
K
55
55
2
绕组(平均)
65
65
3
绕组(热点)
78
78
4
铁心、油箱及结构表面
75
75
四
空载损耗
1
额定频率额定电压时空载损耗
kW
见附表1
0.49/0.2
五
空载电流
1
100%额定电压时
%
见附表1
1.6/2.1
六
负载损耗
1
主分接(75℃)
kW
见附表1
4.54/1.77
七
噪声水平
dB
见附表2
八
负载能力
1
起始负荷80%,环境温度40℃下过载能力(过负荷能力及持续运行时间)
温升按照长期急救周期性负载温度
限值控制
过载倍数
1.5
1.5
持续运行时间(h)
2
2
九
质量
1
器身质量
t
(投标人提供)
0.86
2
油质量
t
(投标人提供)
0.385
3
总质量
t
(投标人提供)
1.54
4
变压器运输时允许的最大倾斜度
15°
15°
十
10kV套管有效爬距
mm
>300
>300
十一
压力释放装置
1
释放压力
MPa
(投标人提供)
0.025
2
回复压力
MPa
(投标人提供)
0.0135
十二
工频过电压倍数
1
相—地
空载持续
时间
满载持续
时间
满足
2
1.05
连续
连续
满足
3
1.1
连续
20min
满足
4
1.25
20s
20s
满足
5
1.9
—
1s
满足
6
2.0
—
0.1s
满足
7
相—相
空载持续
时间
满载持续
时间
满足
8
1.05
连续
连续
满足
9
1.1
连续
20min
满足
10
1.25
20s
满足
11
1.5
—
1s
满足
12
1.58
—
0.1s
满足
页: