sytu1980 发表于 2012-12-27 23:06

双馈发电机定转子接地问题

大家请指教,双馈发电机定转子接地如何接?有几种形式,定转子单独接地,定转子先等电位连接再接地,通常遇到较多的是哪种?有何区别?谢谢!

yingkesong2006 发表于 2012-12-28 13:40

定转子接地一般用于保护发电机绕组,通常定转子单独接地,(但实际上是等电位的,都连在发电机外壳上)定转子接地通过专用的电缆连接至塔基基础环

sytu1980 发表于 2012-12-28 23:26

感谢‘yingkesong2006’的答复。
如果变流器在机舱,通常的做法是否是这样:发电机定子单独接至塔基基础环,转子接地通过变流器网侧接地一起接至塔基基础环?如果将定转子接地都接至变流器网侧,并通过网侧接地至基础环,会有什么问题?

fields 发表于 2013-4-1 16:47

学习了,谢谢,很好
页: [1]
查看完整版本: 双馈发电机定转子接地问题