zlg0477 发表于 2012-12-21 13:22

变频电机的绕组接法?

变频电机的绕组为什么选择星型,而不是三角型?

张老五 发表于 2012-12-21 15:03

谁说变频电机都是星接?

hualikaifa 发表于 2012-12-22 07:40

国家标准中,变频电机55KW及以下采用星接,其他采用角接。

东苑小区 发表于 2012-12-23 17:13

要看电机的性能

zlg0477 发表于 2012-12-23 21:37

东苑小区 发表于 2012-12-23 17:13 static/image/common/back.gif
要看电机的性能

怎么根据性能选择接法?只知道两个接法的相电压不同{:soso_e127:}

yue31600 发表于 2012-12-26 14:22

三角接法各相间容易产生环流,尤其是变频电机谐波比较严重,Y接法可以抑制3次谐波及3的倍数的谐波损耗小,但是我也见过国外著名电机厂家三角接法的变频电机

zlg0477 发表于 2012-12-27 20:41

yue31600 发表于 2012-12-26 14:22 static/image/common/back.gif
三角接法各相间容易产生环流,尤其是变频电机谐波比较严重,Y接法可以抑制3次谐波及3的倍数的谐波损耗小,但 ...

姐姐你太给力了,谢啦!