已知电动机参数,求拖动该电机的发电机的选择
现在有一台3000kW的电动机,11kV,电流200A左右,现在要选择一台发电机来拖动这台电机,请问该选多大的发电机?前提是不考虑降压,变频等起动方式。发电机是一台同步电机,电动机起动电流为6倍,该发电机只拖这一台异步电动机,请问这个起动电流是否为影响发电机的大小? 恐怕得2倍的容量才行 我不怎么明白你的意思你想让发电机发电,然后将发出来的电直接拖动后面的电动机做电动运行么?这样做的目的和用处是什么呢?
从有功的角度来讲,异步机启动的时候做功的耗电量并不是太多,大部分的电能都是用来建立无功磁场了。恐怕直接接的话,会使同步机的端电压急剧下跌,当然这也要看同步机的无功调节能力;
容量的话,肯定要比电动机大很多才能正常拖动,至于多少,要具体算算的。 Edwin_Sun 发表于 2012-12-21 12:46 static/image/common/back.gif
我不怎么明白你的意思
你想让发电机发电,然后将发出来的电直接拖动后面的电动机做电动运行么?这样做的 ...
我就是想问下如果单独一台同步发电机发电供这台3000kw的异步电机启动并且正常运行,需要选多大容量的发电机 alvinnote1 发表于 2012-12-21 19:30 static/image/common/back.gif
我就是想问下如果单独一台同步发电机发电供这台3000kw的异步电机启动并且正常运行,需要选多大容量的发电 ...
我个人认为啊,如果异步机像接电网一样正常启动同步机端电压不跌落的话,那估计容量要是这个异步机的六倍吧,考虑上启动瞬间的电流
但是我觉得同等容量的也应该能拖动起来,甚至较小容量也能使它运行,只是带负载能力较弱而已,启动的时候转速电压电流会有个瞬态的波动,什么样子的瞬态我现在说不上来。你如果真想做这个的话,可以做一些仿真来看看结果 Edwin_Sun 发表于 2012-12-21 23:24 static/image/common/back.gif
我个人认为啊,如果异步机像接电网一样正常启动同步机端电压不跌落的话,那估计容量要是这个异步机的六倍 ...
其实这个问题,更多的是一个电网相关的,而不是同电机相关的
要说正常运行,其实容量相当就可以了,关键就在于启动。启动时异步电机的电流可到6倍,而且这个电流跟负载大小无关。因此端电压不跌落是不可能的,不要说发电机做不到,就是电网也做不到。
在电压大幅度跌落的条件下,异步机的转矩也大幅度下降,能不能启动也就成了问题了。
因此,要满足异步机启动的要求,发电机必须有富余的容量。考虑到同步机本身有过载能力,且启动电流持续的时间也不会长,一般来说也就是一两分钟,甚至只有几十秒。所以发电机的容量可取在电动机的2-3倍之间,当然具体取多少,还是算一算比较好。 非常感谢,我基本已经明白了
页: