s2345q789 发表于 2012-12-10 18:12

马达低载波运转时尖锐噪声的问题

马达在低载波频率时有尖锐的噪音,比较刺耳,请问这种噪音是怎么产生的?是电流谐波较大而产生的电磁噪音嘛?除了提高载波外还有什么方法可以抑制这个噪声?有什么控制算法可以抑制么?请各位多多指点!不胜感激!

rmr23 发表于 2012-12-12 09:20

可以试试随机PWM

s2345q789 发表于 2012-12-14 09:49

rmr23 发表于 2012-12-12 09:20 static/image/common/back.gif
可以试试随机PWM

随机PWM也有试过,请问随机PWM是通过修改什么值来实现的?是载波周期?还是随机变化输出占空比?还是其他方法?
请告知!

...重霄九... 发表于 2012-12-15 02:02

开关频率低导致的噪声..人耳朵分辨能力不同..一般20K开关频率任何人都听不到声音了..压缩机而言声音不明显....

rrrrrrtttttt 发表于 2013-4-8 20:33

随机位置,随机频率,随机开关

rrrrrrtttttt 发表于 2013-4-8 20:34

随机能改善听觉敏感性,量值不会变

rrrrrrtttttt 发表于 2013-4-8 20:34

...重霄九... 发表于 2012-12-15 02:02 static/image/common/back.gif
开关频率低导致的噪声..人耳朵分辨能力不同..一般20K开关频率任何人都听不到声音了..压缩机而言声音不明显. ...

4000 --5000Hz最敏感

YSHL 发表于 2018-3-21 12:07

不知楼主载波问题是怎么解决的?