yue31600 发表于 2012-11-30 15:11

大型异步电机接线方式 对电机铁耗和铜耗的影响

请问大型异步电机接线方式 由Y型改成三角型对电机有什么影响?


我找了资料说,三角接法会有3次谐波在线圈内形成环流,而Y接法没有,这种环流对电机铁耗和铜耗的影响到底有多大? 还有其他的影响吗?

yue31600 发表于 2012-11-30 15:29

这个有点意思

yue31600 发表于 2012-11-30 15:30

附件 没发上 再来

guinsoooo 发表于 2012-12-3 20:58

三角接法启动电流会大的,而且产生了环流。

y277an 发表于 2012-12-3 22:05

感谢经验分享~

yue31600 发表于 2012-12-4 11:10

guinsoooo 发表于 2012-12-3 20:58 static/image/common/back.gif
三角接法启动电流会大的,而且产生了环流。

那对温升影响有多大呢?有没有相关的文章?

标准答案 发表于 2012-12-5 15:11

对温升的影响取决于具体电机的时间,如饱和程度等。

lichen 发表于 2012-12-12 00:05

希望可以帮到您,{:soso_e125:}

张老五 发表于 2012-12-12 09:09

首先问一下楼主,“大型”是什么概念?
一般来说,低压电机除了很小规格的,都是三角接,高压电机基本上都是星接

lixaf 发表于 2012-12-13 10:37

我是初学者,不对的地方请指正
大型异步电机一般不是低压的吧,大部分是575/600V的吧?这种电机一般是Y接的,改△接电机内部电流会增大,对线圈有影响吧?

lzemg007 发表于 2012-12-14 09:46

改△接电机内部谐波环电流会增大引起发热

yue31600 发表于 2012-12-26 14:13

张老五 发表于 2012-12-12 09:09 static/image/common/back.gif
首先问一下楼主,“大型”是什么概念?
一般来说,低压电机除了很小规格的,都是三角接,高压电机基本上都 ...

我们一般都是400KW以上的变频电机,看以前图纸都是Y接法,电压600以下

张老五 发表于 2012-12-26 19:53

yue31600 发表于 2012-12-26 14:13 static/image/common/back.gif
我们一般都是400KW以上的变频电机,看以前图纸都是Y接法,电压600以下

工艺到位的话,三角接也无妨。
实际上,功率再增加,倒是三角接的可能性比较大
页: [1]