矢量控制中电流采集相序
感应电机的三相电流,应该选取哪两相采样,输入到CLARK 变换? 可以任意取两相么? 为什么不可以? 可以的,三相电流和为零啊! 我在试验中发现,把采集的电流变成 U,V,变成 V,W后,PID就无法调节了,始终饱和状态。 采样相序变了,控制相序也要对应调换一下。 不同家的方案做法也不太一样。 sharonx 发表于 2012-10-31 18:30我在试验中发现,把采集的电流变成 U,V,变成 V,W后,PID就无法调节了,始终饱和状态。
遇到一样的问题了