egozip 发表于 2012-10-19 10:42

电流采样方案是否可行

AD直接放大电流传感器的输出电流,这一方案是一个变频器上面采用的,不知道是否能满足采样的要求?

3.3v 发表于 2012-10-19 11:31

1: C34 33uF? 是不是太大了?
2:可调电阻最好少用,到时候出产品害死人。到时候运输振动接触不良,要用的话选用进口的好些。

egozip 发表于 2012-10-19 15:06

3.3v 发表于 2012-10-19 11:31 static/image/common/back.gif
1: C34 33uF? 是不是太大了?
2:可调电阻最好少用,到时候出产品害死人。到时候运输振动接触不良,要用的 ...

33uf 我是看手册上的数值,多少才合适?另外,这个电路能用做测量电流用?因为我看别的资料一般28都是接地的。谢谢!

3.3v 发表于 2012-10-19 16:29

你肯定要考虑到信号延迟啦,不能滤的太狠。

egozip 发表于 2012-10-19 17:22

3.3v 发表于 2012-10-19 16:29 static/image/common/back.gif
你肯定要考虑到信号延迟啦,不能滤的太狠。

那电阻不接地也是可行的是吗?
页: [1]
查看完整版本: 电流采样方案是否可行