frankapdl 发表于 2012-9-11 13:46

干式变压器的高压线圈开裂

运行了将近7年的一台干式变压器,升压变,690V 升到25kV的,在例行检查中发现高压线圈的顶端开裂,大约长10cm,高手们谁能说说可能的原因是什么?谢谢!

frankapdl 发表于 2012-9-20 21:47

没有人理啊!!

小小鸟儿 发表于 2012-9-21 10:31

大部分原因是导体膨胀率与浇注材料膨胀率在不同的温度下不一致所造成的。

三毛 发表于 2012-9-21 11:20

接触点发热了。

frankapdl 发表于 2012-9-21 22:28

不同物质的膨胀率不同是肯定的,在变压器设计中如何克服这个难点?
页: [1]