wgs1120 发表于 2012-9-4 09:09

异步电动机定子绕组的耐压泄漏电流在什么范围内?

异步电动机定子绕组的耐压泄漏电流在什么范围内?这个有标准吗?

dengsymotor 发表于 2012-9-5 15:17

发电机考核这个指标,电动机应该不考核,只要三相泄漏均衡即可

wgs1120 发表于 2012-9-6 08:27

可我公司送出的样机,客户要求在2mA以下。这个我们也不知道怎么说服他们。

张老五 发表于 2012-9-7 06:53

什么电机?高压还是低压?耐压多少?

yzhangx 发表于 2012-9-10 16:10

好象没国家标准,都企业自己在控制。
2MA要求是不是太高,我司一般控制5MA以下。

大眼 发表于 2013-8-9 22:54

1500V 5A 1min

xiao2hei 发表于 2013-8-11 10:56

我们的有700-800毫安,耐压4000V.绝缘电阻500-1000兆欧。绕组一切OK,因此泄漏电流与温度,湿度,电压,支路线圈的数量及表面积,绕组污染情况均有关,一般来说,绝缘电阻正常,耐压通过,泄漏电流的大小没什么意义,只需要稳定一致就可以了

wgs1120 发表于 2013-8-13 08:59

张老五 发表于 2012-9-7 06:53
什么电机?高压还是低压?耐压多少?

三相异步电动机。低电压的。

WY1540304 发表于 2013-8-16 12:56

50mA,100KW以下电机

wenk2506 发表于 2013-8-22 14:55

xiao2hei 发表于 2013-8-11 10:56
我们的有700-800毫安,耐压4000V.绝缘电阻500-1000兆欧。绕组一切OK,因此泄漏电流与温度,湿度,电压,支 ...

耐压通过是什么概念?通过还是不通过不是看泄露电流与设定标准的比?

蓝色多瑙河 发表于 2013-9-6 08:52

张老五 发表于 2012-9-7 06:53
什么电机?高压还是低压?耐压多少?

高压电机的 耐电压为21KV泄漏电流应该是在哪个范围

张老五 发表于 2013-9-8 18:01

蓝色多瑙河 发表于 2013-9-6 08:52
高压电机的 耐电压为21KV泄漏电流应该是在哪个范围

几百毫安都算正常,再大的也有可能