wwting612 发表于 2012-8-23 11:30

请教:关于变频器缺相

请教各位大侠:
对于常用的三相变频器,运行模式为:闭环,负载:永磁同步电机,
如果某个IGBT的驱动坏了(IGBT模块是好的),运行后,会有什么现象啊?
请指教,O(∩_∩)O谢谢。

laowang19660504 发表于 2012-8-24 10:05

驱动坏了,IGBT模块不能正常工作,电机启动力矩应该减小

bigmag 发表于 2012-8-24 16:45

电机缺相,定子磁场不可能形成旋转磁场!电机磁场脉振,电机根本不可能转动!由于反电势不能建立,电机绕组会过流或烧损!!!!

wwting612 发表于 2012-8-28 08:19

回复 3# bigmag
谢谢 bigmag 指教
如你所说,电机绕组过流或烧损,从IGBT这方面考虑,是否同样会过流,从而使IGBT烧坏哦?

wwting612 发表于 2012-8-28 08:20

另外,这种现象,如何避免?

BRAVEWARDEN 发表于 2013-6-23 09:20

你可以做输出缺相保护,这样就可以及时的发现这种现象,保护模块不会炸毁!