回复 7# leebai2006
在死区补偿这一块,做了较多研究,死区时间补偿,直接电压补偿,过零点补偿等等,总的来说,在低速的时候,特别是电机电流过零点的时候,采用死区补偿还是有效果的,到高速了,效果不明显,且效率会下降 大概1%点左右。 蓝魔之泪 发表于 2014-6-4 22:23
在死区补偿这一块,做了较多研究,死区时间补偿,直接电压补偿,过零点补偿等等,总的来说,在低速的时候 ...
嗯,多谢,死区补偿已经成功补出来了,现在只在10Hz一下补偿,高频的时候很容易震荡,呵呵。不过效率的事情以前还真的没注意过 leebai2006 发表于 2012-8-15 08:15
从现有的补偿方法上看,存在两种类型。
1.误差电压补偿法
根据电流矢量所在扇区,将误差电压折算成Ual ...
同意,电压或者时间补偿,说是时间补偿会好点,具体没有确认过! TO:26楼
你做的死区补偿是在转速电流双闭环的方式下进行的吗?能否介绍一下使用的方法呢?也是根据电流极性进行固定电压或固定时间的补偿的吗?
通常情况下,死区补偿使用在V/F控制或IFOC(准电流环控制)上面,对于转速电流双闭环的结构是否还适用?
看看看那看那看看阿奎 leebai2006 发表于 2012-8-16 08:25
上传一个关于死区补偿原理的资料。
感谢分享。。。。。。。。
页:
1
[2]