水轮发电机阻尼绕组的选择问题
在什么情况和多大额定功率下应该使用阻尼绕组,采用阻尼绕组有什么具体意义。本公司以前额定功率800KW以下的都不采用阻尼绕组,令聘两位工程师后认为额定功率为1200KW的发电机都不使用阻尼绕组;着使我很迷茫,望高手指点迷津。 水轮发电机现有的技术标准GB7894-2009版,适应于与水机直接连接、容量25MVA及以上同步发电机,里面对转子阻尼这样描述的:转子应设置完整的阻尼绕组(或具有阻尼作用的结构),如无阻尼绕组应在专用技术协议中说明。小容量的电机大多未设置,如果说要达到多少KW才设置阻尼,这个节点也不是绝对的,1200-6P电机和40P电机也没有比较性,800KW还是1200KW,你的工程师会掌握的,