变频器的直流制动问题
做的是三相异步电机通用变频器,现在有个问题没弄明白,变频器在直流制动的时候,是怎么向定子绕组通电的?在程序里是否这样写的:上桥的三个功率管导通,下桥三个关闭,这样维持一定时间的占空比? 这个问题好,我现在就是这么做的,可是感觉上效果不是很好,有没有哪位大大有更好的办法 上桥臂关闭,下桥臂轮流导通或者全部导通,控制下桥臂的导通占空比 回复 3# lauyee 那直流制动的时候上下两个桥臂还是互补PWM吗?如果是的话好像和我做的就一样了啊,感觉这种方法停的不稳,制动效果不是那么好 回复 3# lauyee上桥导通下桥关闭的与上桥关闭下桥导通的区别在哪里呢?请指点下 回复lauyee 那直流制动的时候上下两个桥臂还是互补PWM吗?如果是的话好像和我做的就一样了啊,感觉这种方 ...
xufeng_0218 发表于 2012-7-19 20:29 https://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
你要的是制动速度还是制动精度?能耗制动如果追求速度,泄放比较关键。上桥臂完全关闭,下桥臂PWM,可以在制动进入低速后抱死。 回复lauyee
上桥导通下桥关闭的与上桥关闭下桥导通的区别在哪里呢?请指点下
xiaoxiao201005 发表于 2012-7-20 09:27 https://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
考虑一下泄放,上桥臂导通下桥臂关闭如何泄放能量?如果是下桥臂导通上桥臂关闭呢? 回复 6# lauyee 这个确实没试过,不过上桥臂关死,下桥臂PWM,确实能通过能量释放的方式把能量发出去,可是这样也没有向电机注入制动的能量啊,它真的会抱死吗?直流制动的话不是应该电机静止的时候也会有力矩输出吗(当然,这一条自己也不太认同,转差率为0就不会有力矩了吧)?我现在想的最理想的效果就是最快的速度停下来,这个在变频器的定长控制里用的应该很多吧 能量消耗到一定程度,是可以通过上桥臂关死,下桥臂完全开通的方式抱死;不过这个还不是最快的,最快的方法是采用反接来抱死,不过一定要能量消耗的比较低才行,且反接时间要控制好,不然会反转。一般来说,采用下桥臂完全开通就可抱死,下桥臂和地之间可以接耗能电阻来泄放。 xiaoxiao201005 发表于 2012-7-20 09:27
回复 3# lauyee
查看说明书,问别人不如自己看 TMACming513 发表于 2017-3-1 14:44
查看说明书,问别人不如自己看
请给出说明书链接?希望你真的有,而不是乱灌水