变频器并网前励磁曲线调节的意义
如题,变流器并网前要进行励磁曲线的调节,励磁调节的意义是什么呢?励磁曲线的具体数据是怎样来的?是根据计算还是经验的来的最优曲线? 这个有点像调节磁场强度。为并网以后的功率调节做准备的。 回复 2# yjhou
谢谢! 回复 3# liangwc1985
好像还是没有说服力,这个酱油打的很不专业。
论坛里有一些艾默生的牛人,要是他们能出来解释一下就好了。 回复 4# yjhou
我觉得励磁曲线这东西你可以并网之前调,也可以直接输入到程序中按曲线走,两者都可以完成最大风能追踪,但是联系到不同发电机的电机参数也不会是完全相同的,所以还是事先调节一下考虑到机组的差异化比较好。我不知道自己理解的对不对,所以想问一下大家。 励磁曲线和电机的转子初始角位置有固定关系。励磁最好是并网前调,不然对电网的冲击会比较大。 学习了!!!!!!! 是否要进行并往前的励磁调整,有的变流器供应商是开放了这个调试参数,如CONVERTEAM的;但很多这个参数是没有开放的;个人认为励磁调整应可以通过自身计算调整,CONVERTEAM变流器曾经还要调整编码器的零位参考点,但实际上这个是可以通过软件自动实现调整。 回复 8# windpower21
谢谢您的指点 这个有点像调节磁场强度。
为并网以后的功率调节做准备的。 8楼说得比较高深,能否对我这个门外汉讲得更容易理解些,谢谢了!
页: