liangwc1985 发表于 2012-7-2 14:58

1.5mw双馈机组变频器直流环节电压和并网转速的设定问题

两个问题,第一,为什么双馈机组变频器直流环节电压一般都设定在1100左右?这样设定都是和什么因素有关?第二,脱网转速的设置我知道是什么原因,但是并网转速一般都设在1050左右,是切入风速的原因吗?是否还有其它考虑因素?谢谢大家!

yjhou 发表于 2012-7-2 15:18

论坛里讨论过直流母线电压的问题了,具体我忘记了,好像跟功率器件有关系。

yjhou 发表于 2012-7-2 15:42

逆变后的电压和直流母线电压的关系是1.27倍。这样如果你的IGBT能抗的住更大的电压,直流母线就可以在高一些。

xiao2hei 发表于 2012-7-3 07:48

1.首先得明白转子电压与调速范围密切相关,譬如转差达到0.5,假设开路电压为2000V,那么运行时就在1000V左右。因此为了限制转子电压变化过大,必须限制调速范围。通常在+-0.3以内。因此开路电压及调速范围共同决定了转子电压的大致范围。
2.其次得明白转子电压受何种设备限制。转子接变频器,变频器内部的IGBT和直流母线电容是限制因数(转子绝缘根本不是问题,绝缘是按照开路电压设计的)。管子一般为1200V(1700V的产品在风电上很少见),假设调制比为1,那么母线电压最大为1200V,那么转子最大线电压为1200/1.414=848V。实际上不可能这么高,常见的母线电压为1100V.以及调制比小于1,因此务必保证转子运行电压低于上述理论值。
3.同样根据类似的理解,就明白了定子690V电压选取的原因了(不仅仅是400*1.732的原因,还有IGBT耐压的原因)。因此最好控制转子最大电压在定子电压690V附近。这样器件的耐压余量才有保证。
4.楼上的838V不知道是否是实际运行值。如果真的如此,即使是用马鞍波调制,那么也请勿长时间运行。这样运行的话,管子的耐压是有些捉襟见肘的。要么改变开路电压,要么减小调速范围,如果您的管子是1700V的,那就无视这个电压大小了。说真的。我见过1700V的风电变频器

liangwc1985 发表于 2012-7-3 09:01

回复 4# xiao2hei[/i
大侠说的还是电力电子器件耐压的问题。我看过你在“DFIG转子最大电压”一个帖子的回答了,又给粘贴过来了。总之还是很感谢。其实我想问的是,在器件耐压允许的条件下怎样选择设定直流母线的电压。譬如说,我设成1050可以,1060也可以,1100也可以,直流母线电压设定的不同会不会有什么影响?谢谢!

liangwc1985 发表于 2012-7-3 09:02

回复 3# yjhou
除了器件耐压因素外呢?其实我想问的是,在器件耐压允许的条件下怎样选择设定直流母线的电压。譬如说,我设成1050可以,1060也可以,1100也可以,直流母线电压设定的不同会不会有什么影响?谢谢!

yjhou 发表于 2012-7-3 09:09

http://bbs.simol.cn/thread-91442-1-1.html
这个帖子也略有讨论

jimgreenll 发表于 2012-7-9 07:24

学习了!!!!!!!!