heavenlee 发表于 2008-12-13 00:14

如何检测鼠笼式铸铝转子是否断条

请教各位,如何检测鼠笼式铸铝转子是否断条?还有就是对于有断条的鼠笼式铸铝转子如何维修!

PLMOTOR 发表于 2008-12-13 08:12

最直接的办法就是测量转子的等值电阻啦

hypo_qu 发表于 2008-12-13 08:49

有断条测试仪啊

hblizhongquan 发表于 2008-12-13 20:04

有专门测波形的仪器。温州有产的,价格大概5K左右

heavenlee 发表于 2008-12-17 18:34

谢谢楼上各位!呵呵~

wzguang 发表于 2008-12-17 20:42

短路侦察测器就可以检测了,短路侦察器可以按相关书籍自制.

lijun81419 发表于 2008-12-17 22:12

如果电机没有拆的话建议试验,转子断条的话起车时电流摆动

NZRL 发表于 2008-12-18 22:06

用比转子大点的定子就能测出转子是否断条啊

houngcc 发表于 2008-12-21 22:43

有負載時電流不穩是否表示有斷(裂)槽?(三相是平衡)
量測電流頻譜時,pole pass frequency過高是否就表示有斷(裂)槽?
是否有其他原因也會造成上述情形?

yufeiou 发表于 2009-1-12 17:06

有什么好的办法测量转子的等效电阻?不用买仪器,请指教

heavenlee 发表于 2009-1-13 00:23

有什么好的办法测量转子的等效电阻?不用买仪器,请指教
yufeiou 发表于 2009-1-12 17:06 http://www.simol.cn/images/common/back.gif
我也好想知道!嘻嘻~

songlin1979 发表于 2009-1-15 14:37

现在还在发明

lxk21 发表于 2009-1-18 15:21

不要说断条测试仪,现在国内的这个技术就不成熟,误差基本上很大

deutsche1945 发表于 2009-1-19 13:00

新手,请解释下等值电阻的含义

JCZJRUI 发表于 2010-1-6 20:11

不是很明白,但是很想学习

标准答案 发表于 2010-1-7 10:34

个人认为测量转子的等值电阻的方法不太直观、分辨率不高,而且不能判断出哪个槽内断了,用短路侦察仪检测是一种很有效的方法。短路侦察器可以按相关书籍自制.很简单的。

yuhaihe1216 发表于 2010-1-7 12:06

没有很好的办法。各位有好办法一起分享一下

AK-47 发表于 2010-1-7 12:39

目前仍无较理想的办法。

xiaomiao1234567 发表于 2010-12-14 19:56

端子断条测试仪测试出来的波形如何分析呢?
有没有具体的例子,主要是综合评估。

D_Fine 发表于 2010-12-17 22:52

用一个定子通上电,然后让这个转子在里面转,测反馈电流就可以了。
铸铝转子断条是没法修的,而且真的不应该断,断的外观一般都是一塌糊涂的,一般都有空铝缩孔之类问题。
页: [1] 2
查看完整版本: 如何检测鼠笼式铸铝转子是否断条