kingsr 发表于 2012-6-26 19:55

高压变频器里面的移相变压器是啥原理?

高压变频器里面的移相变压器是啥原理?有人知道吗?

kingsr 发表于 2012-6-26 20:04



附上图纸。

标准答案 发表于 2012-6-27 01:41

本帖最后由 标准答案 于 2012-6-27 01:44 编辑

移相变压器是整流变压器的一种。在高压变频器特别是二象限运行的高压变频器中得到广泛应用,因为采用移相变压器实现多重化技术,可以极大地抑制谐波污染。一般三相整流器整出的直流电压为6脉波,如果采用六相整流(交流侧两个三相互差30度相角)这样整出的直流电即为12脉波,直流纹波系数大大减小,且交流侧谐波也大大减小。
众所周知三相变压器可以通过不同的连接组实现原副边电压有不同的相位差(移相),用多个不同输出相位的变压器就可以组合连接成多相整流装置,以减小谐波,提高直流侧的电能品质,但仅通过连接组的变化,只能改变原副边电压的相位差为30度的整数倍,因此通过这种方式只能连接成6相、9相、12相。。。三的整数倍的整流器,对应的直流输出为12脉波、18脉波、24脉波。。。,对容量较小的变频器,这已完全可以满足要求,但对大容量的高压变频器,我们还希望进一步的把相位细分(移相角度为10度、20度。。。甚至更细)),以进一步减小谐波,这样仅凭连接组的改变就不能实现了,通过变压器的原边或副边绕组采用延边三角形的接法并且合理的设计三角形的匝数和延边的匝数再加之灵活多样的连接方式就可以实现变压器输出电压相位与输入电压相位的任意相位差,即任意移相,从而组合出脉波更多的整流器。至于如何设计这些匝数和连接方式那就复杂了,你可以看看有关专业书籍。对已设计好的移相变压器到底移了多少角度的相位差,可以通过相量图画出来(这可是基本功哟)。这里我就不画了,因为我出差在外没有相机哦!{:1_428:}
顺便告诉你个概念,如果输出电压较输入电压顺相序移了一定的相位差称之为顺延移相,反之为逆延移相!
   太晚了,师傅要睡觉了!困!{:1_436:}

三毛 发表于 2012-6-27 08:12

师傅好厉害哦!

1-1-1 发表于 2012-6-27 09:04

这个应该主要和变压器的联接有关系的,主要是起整流滤波的作用.通常有12脉波,18脉波甚至24脉波

kingsr 发表于 2012-6-27 12:58

移相变压器是整流变压器的一种。在高压变频器特别是二象限运行的高压变频器中得到广泛应用,因为采用移相变 ...
标准答案 发表于 2012-6-27 01:41 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
师傅百忙之中给俺解答问题,太激动了,谢谢!

Mdriver 发表于 2016-3-10 11:12

高压的变频器,没有做过.
页: [1]
查看完整版本: 高压变频器里面的移相变压器是啥原理?