waahoo 发表于 2012-6-26 10:09

异步电机的起动电流过大会产生什么影响

大功率的感应电机的起动电流都会很大,不过一般起动的时间都很短,但是要是起动电流过大时会不会对电源等造成损害?比如,一个电机的额定电流是150A,电源电流最大容量是300A,而堵转电流在500A,这样的条件下起动会不会有影响?如果频繁起动的话没问题吗?

谢谢

tech4 发表于 2012-6-26 10:13

回复 1# waahoo

将电动机接入电源在额定电压下直接起动,起动电流大,一般为额定电流4-7倍,所以只用于小容量电动机,如果变压器容量足够大,较大容量电动机也可以直接起动,不经常起动的电动机,额定容量不应超过变压器容量30%,经常起动的,不应超过20%,另外,直接起动电流很大,会使电动机绕组发热,影响使用寿命。建议使用星三角启动装置

waahoo 发表于 2012-6-26 10:49

谢谢,如果就上面的电机来讲,只是性能测试用可以直接启动吗?

169064610 发表于 2012-6-26 20:16

你测试性能用,但是电源容量不够,怎么行呢?建议换电源

张老五 发表于 2012-6-26 20:45

恐怕不行,电源容量不够,建议采用措施降低端电压

ytrentwo 发表于 2012-6-26 21:15

电流大,电压就会小,影响别的电机运行~!

waahoo 发表于 2012-6-27 10:02

测试的时候是先空载启动,然后逐渐加载,BreakDown转矩肯定实测不到的,但是如果空载启动的话能够直接起动吗?还是也必须将电压启动?

522637125 发表于 2012-6-27 20:28

会点请说仔细点 一一起学习下

张老五 发表于 2012-6-27 21:01

回复 7# waahoo


    启动电流的大小跟负载无关,启动时间跟负载是相关的

waahoo 发表于 2012-6-28 10:10

回复 9# 张老五


    嗯,我觉得这个说的靠谱,但,问题是,空载起动有没有问题,瞬间大电流有问题吗?

1-1-1 发表于 2012-6-28 10:50

对于这个,我也有些疑问.如果说直接启动时,变压器的容量要能承受4~7倍启动电流,那么电机正常运行时,变压器不就等于长期轻载运行吗?那么此时的效率不是太低了吗?
另外,电机启动时间只有短短几秒钟,变压器难道没有短时过载能力吗? 不然何来额定容量和最大容量之分呢?

1-1-1 发表于 2012-6-28 10:53

回复 9# 张老五

启动电流和带不带负载无关,这是电机人都知道的,但是配电的人不一定懂.
另外,我估计他们考虑轻载和负载对变压器容量选择的不同,恐怕就是在于时间,轻载启动时间短,对于变压器来说过载时间短,因此可以选择容量小一点.
但问题在于,如果所有的上游设备都按照下游设备的极端情况来考虑容量,的确是很安全,可造成的容量浪费谁来买单呢?

张老五 发表于 2012-6-28 11:26

回复 12# 1-1-1


    配电的人不需要懂这个,但他们得知道怎么匹配容量啊。
需要说明的几点是:
1、变压器是有一定的过载能力的,但时间不能太长
2、配电线路中,主要是要考虑下游最大功率的电机的启动
3、复杂一点的话,要计算电动启动时的电压降,并且核算此时会不会影响同一线路上的其他设备

1-1-1 发表于 2012-6-28 11:32

回复 13# 张老五


    是的,启动压降是很大的,如果重载启动的话,有可能启动不起来

伊林 发表于 2012-6-28 14:36

大功率异步机的启动始终都是问题……

waahoo 发表于 2012-6-28 14:55

谢谢大家的分析,看了起动时得考虑变压器的短时过载能力了。谢谢。