500-600A额定电机的电机引出线怎么做?
三相异步电动机,250kW、315kW的额定电流达到场500-600A的,引出线怎么做才好?太粗了,绑扎很笨,太细了,肯定会烧毁了。那怎么做才合理呢? 回复 1# wgs1120可以采用双并的引出线来解决. 用多股线并联引出不就行了 我们也是这样做的,用2-3根引接线引出。 本帖最后由 wgs1120 于 2012-6-23 11:08 编辑
一个头用2-3根引出线,那引出线就是说12或18根引出线了。接到接线板上方便么?客户能认可吗? 都是用2-3个头引出的 回复 6# ytrentwo
如果有一张图片,那就直观。能不能上张图片? 采用2-3根并联出线 采用大接线盒 用导电排啊,然后引出
导电排也是个办法,每相出一块铜板,然后电缆都接在铜板上,不过这样的话,接线盒最好大一点 这个不是这样算的,70MM2的引接线足够用了~~~~,举例说明:额定电流500A,实际进入线包是2根线,就是说一根通过电流为:500/1.732=289A,引接线用70MM2的就OK了~ 铜排引出线啊 315KW我们用双引线来代替一根 导电排成本太大了把
导线排也太奢侈了 铜排撝圆做并联环,在适当位置用铜排引出至线盒。 aideweiyi 发表于 2012-10-13 11:08 static/image/common/back.gif
这个不是这样算的,70MM2的引接线足够用了~~~~,举例说明:额定电流500A,实际进入线包是2根线,就是说一根 ...
这是什么算法?能否解释一下 我们是好几根一起并绕 直接引出
页: