wgs1120 发表于 2012-6-21 14:37

500-600A额定电机的电机引出线怎么做?

三相异步电动机,250kW、315kW的额定电流达到场500-600A的,引出线怎么做才好?太粗了,绑扎很笨,太细了,肯定会烧毁了。那怎么做才合理呢?

tech4 发表于 2012-6-21 16:09

回复 1# wgs1120

可以采用双并的引出线来解决.

张老五 发表于 2012-6-21 19:46

用多股线并联引出不就行了

aideweiyi 发表于 2012-6-22 13:25

我们也是这样做的,用2-3根引接线引出。

wgs1120 发表于 2012-6-23 11:07

本帖最后由 wgs1120 于 2012-6-23 11:08 编辑

一个头用2-3根引出线,那引出线就是说12或18根引出线了。接到接线板上方便么?客户能认可吗?

ytrentwo 发表于 2012-6-25 13:46

都是用2-3个头引出的

wgs1120 发表于 2012-6-25 19:55

回复 6# ytrentwo

如果有一张图片,那就直观。能不能上张图片?

enjoying 发表于 2012-10-11 13:24

采用2-3根并联出线

yinduhua 发表于 2012-10-11 14:11

采用大接线盒

lzemg007 发表于 2012-10-11 15:41

用导电排啊,然后引出

张老五 发表于 2012-10-11 19:30

导电排也是个办法,每相出一块铜板,然后电缆都接在铜板上,不过这样的话,接线盒最好大一点

aideweiyi 发表于 2012-10-13 11:08

这个不是这样算的,70MM2的引接线足够用了~~~~,举例说明:额定电流500A,实际进入线包是2根线,就是说一根通过电流为:500/1.732=289A,引接线用70MM2的就OK了~

423232276 发表于 2012-10-20 08:05

铜排引出线啊

chongyunzhizi 发表于 2012-10-20 12:31

315KW我们用双引线来代替一根

chongyunzhizi 发表于 2012-10-20 12:33

导电排成本太大了把

Alone 发表于 2013-3-19 19:45

导线排也太奢侈了

wangjs 发表于 2013-3-20 08:23

铜排撝圆做并联环,在适当位置用铜排引出至线盒。

xinjing 发表于 2013-3-21 20:41

aideweiyi 发表于 2012-10-13 11:08 static/image/common/back.gif
这个不是这样算的,70MM2的引接线足够用了~~~~,举例说明:额定电流500A,实际进入线包是2根线,就是说一根 ...

这是什么算法?能否解释一下

Alone 发表于 2013-4-6 20:44

我们是好几根一起并绕  直接引出
页: [1]
查看完整版本: 500-600A额定电机的电机引出线怎么做?