电网线路怎样确定功率流向?
假设我们有一根电网的10kv线路,如果我们不知道电压器或者发电机在哪一侧,也不知道负载在哪一侧,我们怎样才能确定线路中有功功率的流向?也即电能是由哪一端输向另一端? 应该用电流传感器吧 我觉得这个假定不太合理。既然是功率,那么肯定有电流和电压的测量啊。如果说是不知道负载,那又如何计算功率呢? 回复 1# liangwc1985通过测量线路两端的有功大小,是不是可以?从大往小的一端流动呗~ 回复 4# Edwin_Sun
我想从线损的角度来判断功率的流向 测量电流与电压的相位关系,确定所处的象限区,即可判断流向,如落在第二象限,有功为负,无功为正,且极性端为母线侧,则意味着由母线向线路对端送无功,收有功; 一般情况下,输电线中无功由电压高端流向电压低端;有功由电压相位超前端流向电压相位滞后端 学习了!!!!!!! 同意6楼的观点 chengfeng09 发表于 2012-7-5 23:41 static/image/common/back.gif
一般情况下,输电线中无功由电压高端流向电压低端;有功由电压相位超前端流向电压相位滞后端
能否具体解释一下这句话,不太明白 只要在你端装一台逆功率继电器,就知道功率的流向了。 cl0201 发表于 2013-3-25 00:36 static/image/common/back.gif
能否具体解释一下这句话,不太明白
无功传递造成幅值差,有功传递造成相位差。 欧阳庆 发表于 2013-3-25 10:18 static/image/common/back.gif
只要在你端装一台逆功率继电器,就知道功率的流向了。
安装逆功率继电器的前提应该是你知道怎样什么方向是正什么方向是逆了吧,但是现在假设的前提就是一根导线我不知道流向,逆功率继电器不能正常使用了吧? 应该是可以的。除了正功率逆功率方向外,没有第三个方向。 本帖最后由 long98194 于 2013-3-26 08:27 编辑
对电网进行潮流计算
页: