双馈风力发电机组转子电流怎样调节定子电压?
双馈风电机组中,变频器发出的转子电流怎样去调节定子电压?也就是说转子电流的幅值、频率、相位都改变了定子电压的什么?定子电压的有功、无功、幅值是被转子电流的哪一个量控制的?请最好用数学方程回答!谢谢! 记得有那本书《电机现代控制技术》,里面有详细的说明。找个时间帮你把公式贴上来。 回复 1# liangwc1985双馈电机中,定子电压相位频率复制是受电网控制的,与电网相同,你是改不了的,但是你可以改变其有功无功。
原理上你可以这样来想,把转子测看成是直流电机的励磁侧。当你不改变励磁相位的时候,转子侧与定子侧的功角不变,于是输出的有功不变;此时调节励磁的幅值,增加时,相当于定子的反电动势幅值增加,于是发出容性无功;降低时发出感性无功。当改变相位的时候,功角也就变了,有功也就变了。 回复 3# Edwin_Sun
你说得对,可能是我描述的不太严谨,我的意思是双馈机组当并网开关闭合之前,变频器通过转子电流对发电机进行励磁调节,从而使得定子电压与电网电压差值满足并网条件。在此过程中,可以通过改变转子电流的哪些量从而相应控制改变定子电压的哪些量? 回复 2# yjhou
谢谢,找了一本电子版的《现代电机控制技术》,正在研习。 并网之前定子电压控制是通过控制转子电流的无功分量来实现定子电压的幅值控制 坏了,我一直认为对于设计好的电机,只要有励磁,出口电压就是设计的额定电压了。误区啊…… 回复 7# yjhou
您是超版啊,是偶像啊,怎么能产生这种误区 回复 7# yjhou
谁都有类似的时候,有时候越是简单的问题越是难以说明。我经常有类似的感觉,看着看着书突然发现以前自己认为很想当然的问题竟然错了,经常事。 回复 7# yjhou
兄弟你们做过科孚德二代低穿的实验了啊?现在我正在学习科孚德二代frt的低穿组件,不太明白低穿组件中加装电容是怎样运作投无功的?请教你讲一下他的工作流程,谢谢! 回复 10# liangwc1985
他具体的原理我也不清楚,是在直流侧并联了电容,增大了容量。估计是跌落时从直流侧向电网逆变无功,同时控制励磁,从定子侧也馈送无功。 学习了!!!!!!!
页: