最近遇到一个棘手的噪音问题,内容如下:
家用空调室内机用直流无刷电机,功率为40W,4对级,在空调中速运转时(大约1100-1200转)出现嗡嗡声,类似于蚊子叫似的电磁音,产品推不出去。
控制板霍尔角度调整过,改进不大。控制方案尝试过日立和东芝的控制芯片,改善不大。电机结构为塑封结构,端盖为铁质,转子为塑磁转子,表磁大约1900左右。端盖厚度改过,改善不大。
现在纠结于噪音的出现是由于控制的原因还是电机本体的原因,该如何下手解决,希望高手给个解决思路。由此方面经验的大侠讨论一下。
谢谢。
本人论坛新手,没有分赏,对技术感兴趣的进,只对分值感兴趣的绕,谢谢。

hisense20110927 发表于 2012-6-21 11:25

这种情况一般很难避免,只能在整机的设计中避开这段转速区间

liuhaitao8417 发表于 2012-6-21 12:14

是共振了,现在已经解决了,呵呵。谢谢。

liuhaitao8417 发表于 2012-6-21 12:16

是共振了,现在已经解决了,呵呵。谢谢。你是海信的?前段时间还去过海信日立

kingsr 发表于 2012-6-21 12:50

算法里面加一个去抖动共振算法。

zhouluoming 发表于 2012-8-25 17:09

哪里共振?改了电机什么结构没有

NSSC_sonki 发表于 2013-2-17 16:28

liuhaitao8417 发表于 2012-6-21 12:16 static/image/common/back.gif
是共振了,现在已经解决了,呵呵。谢谢。你是海信的?前段时间还去过海信日立

Panamotor ?

NSSC_sonki 发表于 2013-2-17 16:29

zhouluoming 发表于 2012-8-25 17:09 static/image/common/back.gif
哪里共振?改了电机什么结构没有

估计改转子重量了。

zhouluoming 发表于 2013-4-20 14:07

共振改转子重量效果很好吗