有关双馈电机
有关双馈电机1.5MW双馈电机
铭牌上参数:
定子额定电压 690V
转子额定电压 1955V
定子/转子 三角/Y
为何定子绕组为三角接法
转子为Y接法??????
我的认知是:
三角接法电流小点电压为690V
Y接法电压小点电压为420V
你可以估算下电机的定转子电流大概有多大就知道为什么了
你可以估算下电机的定转子电流大概有多大就知道为什么了 谢谢aser师兄赐教! 低压大功率电机为了提高相电压 其实电机引出线的接法是很重要的,角接:线电压=相电压,线电流=根号3的相电流;Y接,相电压=根号3的相电压,线电流=相电流;对于高压电机来说,是电流决定接法的 请问楼主你的额定转速是多少? 学习了,哈哈,继续学习 学习了,哈哈,继续学习 转子额定电压 1955V???这个电压是转子的开口电压吧??? 主要是定转子的电压比相差太大,这样的接法组合便于设计,与其他无关。 回复 2# aser
怎么估算? 铭牌电压指线电压。
页:
[1]