ywh555 发表于 2012-6-6 16:40

SF6 电磁式电压互感器

SF6 电磁式电压互感器
铁心结构: 叠片式
绝缘介质:SF6
电压等级:252KV
感应耐压时 同批次有个别产品声音较大,会是什么问题呢?怎么能处理呢?

xfq7111 发表于 2012-6-8 16:27

有尖端没有处理好,铝板和螺钉!!!

ywh555 发表于 2012-6-11 14:32

声音是持续的,稳定的,不是间隙性的放电。

lmj_12 发表于 2014-8-5 16:50

如果这种持续稳定的声音频率在100Hz左右,可能是铁芯Z自身震动引起的。