maple 发表于 2012-5-31 14:49

模型里变了一个小模块

负载模型要求提供视在功率S和功率因数cos,我直接输进去仿真没问题。
可是,实际上有的数据是有功功率和无功功率,也就是说,中间多加了一步运算,即S=sqrt(P^2+Q^2),cos=P/S。我用这两个公式代替上面的两个参数,仿真就报错了:Derivative input of integrator is Inf or NaN。这个积分模块是发电机里的。
完全不懂,这两者有区别么?为什么一个报错一个不报错呢?

yjhou 发表于 2012-5-31 16:40

不连续了,是不是跟初始值有关?

lilybunny 发表于 2012-6-1 10:18

步长设置是不是一致啊?
页: [1]