evan 发表于 2012-5-22 09:55

风机变频器网侧电流三相不平衡的问题

各位,在做风机调试试验的时候,网侧电流非常不平衡,电流震荡很大,请各位帮我分析一下原因,谢谢

yjhou 发表于 2012-5-27 22:46

双馈机组吗?看看电机初始角是不是校准了

1823huangn 发表于 2012-5-30 02:47

回复 1# ev
   

网侧你具体用的什么控制策略呢? 如果是 电压方向控制(VOC)的话,很有可能是网侧电压矢量角度计算的问题,这个角度后来要带入dq--abc进行变换,如果一开始就没有校准,电流肯定不会平衡

evan 发表于 2012-5-31 11:18

本帖最后由 evan 于 2012-5-31 11:22 编辑

回复 2# yjhou

高速永磁电机

evan 发表于 2012-5-31 11:20

回复 3# 1823huangn

一直在调这方面的参数,不过效果不是很理想

1823huangn 发表于 2012-6-2 03:01

回复 5# evan


    是在仿真还是做实验?

evan 发表于 2012-6-2 09:25

回复 6# 1823huangn


    做试验