电机相电流波形畸变
大家好。我最近碰到一个恼人的问题。我厂的变频器在工厂使用中出现IPM 15A 模块损坏的情况。用万用表测得IPM的其中一相输出对GND或DC_BUS短路。电机是250W的3相工频异步电机(额定380V电压,电流0.73A,默认Y接,这里改成角接)。现场里几十成百台电机负载同时在运行。会不会是电磁干扰导致变频器的控制板损坏?还是IPM热击穿?有谁遇到过这种情况的大侠,可否指点一下?测的电机相电流在10几HZ以下时波形畸变严重,介于正弦和方波之间的波形,并且随机扭曲,没有规律。可惜当时的波形没有东西录下来。30HZ以上时相电流幅值约2.5A,电机是角形接法。 电机Y接可以直接改成角接吗?
那不是会过载吗? 回复 2# 1-1-1
不会。因为变频器三相最大输出是220V有效电压。 什么牌子的变频器?波形畸变严重,是不是死区补偿没有做好? 回复 4# yangzhq
自己公司设计的变频器,死区时间设定是没有问题的。 矢量控制,还是压频比?
ipm炸多数是控制上的原因吧、、 回复 6# yunqian09
是压频比控制的。 顶上来,希望有人关注。 如果驱动电路保护设计好了,控制软件怎么弄是不会炸模块的
页: