wycnp 发表于 2012-5-10 17:02

求助发电机专家

发电机机端电压为400V,则发电机容量最大可以做到多大?1250kW可以做吗?
请各位专家不吝赐教!谢谢

1-1-1 发表于 2012-5-10 21:01

你这问题问的,要看你多大电机了,如果没有尺寸限制,这个容量肯定没问题的

标准答案 发表于 2012-5-10 22:01

理论上电机容量能做多大与电机的额定电压关系不太大,但考虑到电机的发热、冷却、引出电缆等因素,电机可做的最大容量是会受到一定限制的,但对400伏的电机,做到1250千瓦是没有任何问题的。

张老五 发表于 2012-5-10 22:41

主要考虑散热
还有一点要注意的,是相应的开关能不能配置
电机本身是没什么问题的,不要说1250KW,2500kW也没问题,当然是不是合理就又是一个问题了

wycnp 发表于 2012-5-11 08:20

多谢各位专家!
因该发电机电流较大,设计时是否考虑采用波绕组,以减小环流所产生的损耗.

标准答案 发表于 2012-5-11 10:30

没有必要,波绕组和叠绕组均可,个人认为此电机用叠绕组较好,波绕组适合于小电流高电压的场合。

伊林 发表于 2012-5-11 14:48

1250kw!!!你的电机体积不会小……!

smallmine 发表于 2012-5-12 02:23

我不是专家,同样关注这个问题

梦幻 发表于 2012-7-1 08:35

至少要放到机座号H400以上做

标准答案 发表于 2012-7-1 13:28

至于要多大机座号要看转速是多少,如果是4极电机1500转/分,则56号机座即可。
页: [1]