tata888 发表于 2012-4-25 22:14

【】【】PWM整流器接通瞬间冲击电流过大

正在调PI参数,有预充电环节,在接通PWM的时候电流和母线电压都迅速飙升导致过流跳闸,导致PI参数没法调试,这个是PI参数没调好的原因还是其他?看其他的变频器整流器接通的时候瞬间母线电压也有尖峰。

yokel 发表于 2012-4-26 13:07

回复 1# tata888

第一个开通周期的时候,PWM占空比的初值是多少?(或者说PI调节器输出初值是多少)

kwkzl 发表于 2012-4-28 07:06

锁相环是否工作正常?

否则直接把电网电压输出看看工作情况。

xuehuiqiang 发表于 2012-11-9 12:28

来参观下 学习一下

lineliu 发表于 2012-12-7 11:53

相伴跟踪不好?

...重霄九... 发表于 2012-12-15 01:58

输出限个幅..控制下充电电流试试..
页: [1]
查看完整版本: 【】【】PWM整流器接通瞬间冲击电流过大