西莫电机圈

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

12
返回列表 发新帖
楼主: ZIXIN

250HZ可否在50HZ下运行

  [复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-3-26 15:44 | 显示全部楼层
转肯定是能转,但不能长期运行。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 4 天

连续签到: 1 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2010-4-20 08:14 | 显示全部楼层
变频调速电压随着频率改变目的就是保持气隙磁通不变,降压运转是可以的,输出功率也相应下降。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-9-4 11:08 | 显示全部楼层
需要降压,可以根据测量的实际电流,调整电压,保证不过热。但测试效果不好。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-9-8 01:50 | 显示全部楼层



                              搞错了 250Hz的绕组电感对于50Hz低频来说“等效电阻”太低了  电压不降电流将倍超导致磁饱和 还会烧毁绕组  !!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-9-8 22:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 gydxjq 于 2010-9-8 22:34 编辑

电压不降电流将倍超导致磁饱和 还会烧毁绕组,这句话不知何意,降压降容使用,我想没什么问题,上万转电机也没发现在低速转时电流饱和烧坏绕组。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-9-24 23:34 | 显示全部楼层
不能直接用在工频电50Hz,只能利用变频器降频降压,市场上相应的品牌不少,可直接购买,是线性关系,但是可以适当提高点电压,90v应该没有问题。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-10-17 21:07 | 显示全部楼层
同意8楼的看法,加一个调压器把电压降低点就可以了
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-10-28 17:34 | 显示全部楼层
肯定不可以,会发热很严重
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2016-1-26 15:27 | 显示全部楼层
gydxjq 发表于 2009-3-1 14:54
我不太同意,楼上几位观点,250hz下设计的,肯定是可以在50hz下运行的,不过你要调整电压了,你可以借一个 ...

这位专家的分析是完全正确的,有电机与控制方面的功底,问题分析的很透彻,应该是比较有经验的.
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2016-1-27 10:54 来自手机 | 显示全部楼层
不能如此,电流会很大
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2016-2-23 16:31 | 显示全部楼层
gydxjq 发表于 2009-3-1 14:54
我不太同意,楼上几位观点,250hz下设计的,肯定是可以在50hz下运行的,不过你要调整电压了,你可以借一个 ...

楼上说的是很对的,具体V/F调整可以是将电压变为380/5=76V左右,频率在50Hz时.
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2016-11-9 20:28 | 显示全部楼层
应该不行,估计只能通电很短时间,试一下看电机转不转。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报