1、三电阻电流采样,硬件电路采集问题,输出的BC相电流尖冲大,

2、使用1m 5w电阻,驱动集成的运放来输出电流波形;

3、给如三相恒定不变的电流来测试电流输出特性,给A相30A,bc相各15A,其中A相高端打开,bc低端打开。

4、目前问题是运放输出的电流在mosfet开关时候有很大的尖冲,需要10us才能完全恢复正常。

5、针对这个问题 有那些方法,来降低电流输出尖冲问题,  目前没有添加RC缓冲电路。

电流放大20输出波形,尖冲大

电流放大20输出波形,尖冲大

a相高端流入30A,此处为电机端a波形

a相高端流入30A,此处为电机端a波形

C相低端流出15A,此处为c相电机端波形

C相低端流出15A,此处为c相电机端波形