[求助] 关于三绕组低压短路电流分配问题

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2018-11-3 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
一台三绕组变压器Dd0y11,2个低压线圈容量相同,高压布置在最外面,低压d绕组插入到低压Y绕组中间,可以做到2个低压线圈的半穿越阻抗接近相等,但为什么当2个低压线圈同时短接,高压输入额定电流时,2个低压线圈线电流不是接近相等的,而是相差很大,请问这是为什么?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2018-11-3 21:53 | 显示全部楼层
线圈是辐向布置的
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 183 天

连续签到: 32 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2018-11-3 22:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 小小鸟儿 于 2018-11-3 22:43 编辑

如果两个半穿越阻抗做到完全相等,那么你所说的这种情况就不会发生,两个低压绕组同时短路高压加电时,两个低压绕组中电流就会基本相同。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 183 天

连续签到: 32 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2018-11-3 22:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 小小鸟儿 于 2018-11-3 22:45 编辑

两个低压线圈的半穿越阻抗接近相等,并不是相等,这种情况下,两个低压线圈间耦合很紧密,它们之间的阻抗很小。按你所说低压线圈同时短路时,由于它们的短路阻抗并不相同,所以在两个线圈间会产生较大的环流,一个低压绕组的电流方向与环流同向,另一个低压绕组的电流方向与环流反向,一加一减后反映出来的现象就是两个低压绕组的电流相差很大。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 183 天

连续签到: 32 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2018-11-3 22:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 小小鸟儿 于 2018-11-3 23:08 编辑

这也是双分裂变压器一般不采用这种结构形式的主要原因。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2018-11-4 19:40 | 显示全部楼层
小小鸟儿,谢谢你的专业解释,但我想只要阻抗接近的话,2个支路的电流不应该差多少才对,现在线电流差到近2.5倍,我是用MAGNET仿真的,MAXWELL仿真的阻抗
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 183 天

连续签到: 32 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2018-11-4 21:42 | 显示全部楼层
那你可以调整线圈尺寸,使短路阻抗相等或者相差更大,然后仿一下两个线圈中电流的情况看看。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2018-11-4 22:10 | 显示全部楼层
好建议,我调整模型试试

点评

有结果了贴上来说一说。  详情 回复 发表于 2018-11-5 08:10
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 183 天

连续签到: 32 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2018-11-5 08:10 | 显示全部楼层
huaxiao2005 发表于 2018-11-4 22:10
好建议,我调整模型试试

有结果了贴上来说一说。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2018-11-5 20:48 | 显示全部楼层
目前初步判定是阻抗不同造成的,我把Y插入到D中,模形尺寸不变,二次的电流分配就比较均匀了,不存在一个大另一个很多的情况
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2018-12-6 13:34 | 显示全部楼层
还是存在电流分配差值的问题,可能是因为绕组多,合在每个低压线组的漏抗不一致。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2018-12-11 14:30 | 显示全部楼层
如果电路和模型没有错的话,那只能是漏感不一样了。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2018-12-18 08:40 | 显示全部楼层
有没有多绕组变压器的等效电路计算,如4绕组,5绕组,6绕组,比较实用的电路模型
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-4-20 21:04 , Processed in 0.114324 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表